立即注册
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
广州大学城网业务调整

[数码家电] 动态平衡阀在暖通空调工程中的应用叙述 [复制链接] qrcode

查看: 2514 | 回复: 0

kisswen
发表于: 2014-12-23 17:31:44 | 显示全部楼层

动态平衡阀在暖通空调工程中的应用叙述
随着我国国民经济的高速发展,城市的建筑建设规模越来越大,人们对室内环境的要求也越来越高。尤其是建设在黄金地带的商业建筑,如何能提高有效的商用面积率:保证空调系统的使用和运行并不由此而增加能耗?是暖通专业及建筑开发商共同关注的问题。
一、暖通空调设计中水力系统的现状  
无论是空调或采暖工程中,由于条件的制约及不可能完全采用同程系统。而异程系统在实际的设计中,为了保证系统最不利环路末端的资用压头,所有其他空调采暖设备末端的资用压头往往大于设计工况的需要值,特别是在规模大建筑功能复杂的工程中,异程管线长,末端设备的阻力差异大及空调末端启停差异大的系统,在靠近冷热源位置的资用压头余量过大,往往出现流量分配偏离设计状态,导致其系统水力失调。流量的偏差会产生冷热源近端的空调太凉或采暖不热的现象。不但不能保证使用的功能,还造成了能源上的浪费。
二、解决水利失调的办法  
1、加节流孔板  
在热力入口或空调靠近冷源环路的部分管段上增加节流孔板。采用这种办法解决水力失调的前提是:水系统阻力计算准确、热力或空调末端流量不能发生变化。因此在末端流量变化时仍会造成水力失调及能源上的浪费。
2、安装手动调节阀  
对大型空调系统而言,采用手动调节阀调节过程复杂,手动调节前端阀门,后端流量会受影响。后端调整流量,前端流量又会变化。因此调节费时费力;对于复杂系统,要求调节阀门的工程师经验丰富。并且一旦系统压力或负荷发生变化仍需要重新调整水力系统。
3、安装动态流量平衡阀
热力入口或空调设备末端的设计流量确定后,根据流量及阀门处的压力变化范围选定动态平衡阀,安上设置好的阀门既可使用。只要阀门处的压差变化在阀门的设计压力范围内,无需任何人为的调节。
三、动态平衡阀的特点  
四、动态平衡阀在实际工程中的应用
1、区域供暖  
热力入口处采用动态平衡阀,保证系统所需流量。  
室内采暖系统,温控阀保证每个散热器通过所需流量,动态平衡阀保证各立管流量恒定,解决水平失调。
2、空调系统  
大型集中空调系统中,在空调设备(空气处理机及风机盘管)末端设置平衡阀,通过三通(或两通)电动阀保证设备所需流量,平衡阀实现水力工况调节。在冷热源,冷却塔、水泵等处当设计管线受限时。用平衡阀来避免负荷偏载,保证设备的正常运行。
网站名称:     合肥美的中央空调销售中心
网站管理:     QQ 504 111 079
联系电话:     0551- 6432 9229
权先生:     138 5699 5258
联系地址:     合肥市长江路世纪大厦106
美的网址: www.hfktm.com
跳转到指定楼层