热泵机组常见故障高压保护 原因分析
    1、检查机组运行时是否真正的高压保护(高于最大设定压力),若压力低于很多就保护则是开关偏差太大须更换高压开关;
    2、检查显示水温和实际水温是否一致;
    3、检查水箱中水流开关是否在下循环口上面,水流量如果很小侧检查水泵是否有空气、水管过滤器是否有堵塞;
    4、新机刚安装水温在低于55度以下出现保护,检查机组循环水泵流量、水管口径是否符合要求,然后检查温差是否在2-5度左右;
    5、机组系统是否有堵塞现象,主要是膨胀阀、毛细管、过滤器;
    6、检查水箱内的水是否注满,高低压阀芯是否完全打开,安装时连接管是否严重折伤及机组抽真空度是否达到要求,若不符合都会出现高压保护(注明:家用机);若含泵机器特别注意水泵的排空要排好,还有如是新机一安装压力就升的很快保护,首先检查水泵有没有在转,因为这种小泵时间长没工作会出现卡住现象,只要拆开水泵拨动一下转轮就可以;
    7、检查高压开关是否坏掉,在停机状态下高压开关两端用万用表测量应是相通的;
    8、检查电控板上连接高压开关的两条线是否接触好;
    9、检查电控板高压功能有无失效(把电控板上高压端子“HP”和公共端子“COM”用电线连接在一起,如果还出现高压保护侧电控板有故障)。